發布時間:2020-09-10 19:47:46 人氣:
耐酸堿泵揚程怎么計算?
揚程(水頭)——水泵對單位重量
(1kg)液體所做的功,也即單位重量液體通過水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。
其它單位:Pa (kPa)、atm(1個工程大氣壓)
1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa
揚程計算為H=E2-E1
水泵揚程H=z+hw z是揚水高度即入口處水面到出口處水面的高程差。hw是水頭損失,包括沿程水頭損失hf和局部水頭損失hw hf的計算用達西公式或謝才公式,
hw=&*v^2/2g,&叫做局部水頭損失系數,要查相關文獻,v就是管中的流速,一般來說,hw發生在入口,彎折,閥門,出口等地方。
水泵揚程怎么計算?水泵揚程計算公式都有哪些?水泵揚程是水泵的重要工作能參數,對于業內人士來說,水泵揚程計算公式是十分常用的技術資料,下面,騰龍泵閥為大家詳細介紹水泵揚程計算公式。
揚程通常是指水泵所能夠揚水的高度,用H表示。常用的水泵揚程計算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。
其中, H——揚程,m;p1,p2——泵進出口處液體的壓力,Pa;c1,c2——流體在泵進出口處的流速,m/s;z1,z2——進出口高度,m;ρ——液體密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。
通常選用比轉數ns在130~150的離心式清水泵,水泵的流量應為冷水機組額定流量的1.1~1.2倍(單臺取1.1,兩臺并聯取1.2。
按估算可大致取每100米管長的沿程損失為5mH2O,水泵揚程計算公式(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1為冷水機組蒸發器的水壓降。
△P2為該環中并聯的各占空調未端裝置的水壓損失的一臺的水壓降。
L為該不利環路的管長
K為不利環路中局部阻力當量長度總和和與直管總長的比值,當不利環路較長時K值取0.2~ 0.3,不利環路較短時K值取0.4~0.6。
如果您還有任何關于水泵揚程計算的疑問,您可以參考水泵選型或者咨詢我們的在線客服。